烟台金海化工有限公司 5万吨/年保险粉及其配套项目环境影响后评价解读

发布于 2017/7/31 18:27:41 2681 次阅读 3 条公众意见
保险粉 呼吸道疾病 防护距离 山东 饮用水源 超标排放

《金海化工有限公司 5万吨/年保险粉及其配套项目》

环评报告解读及公众意见征集

环氧乙烷(EO:刺激性气味气体,是有毒致癌物。低浓度对人体皮肤、眼睛产生伤害,伴有头痛,恶心;高浓度对人体中枢神经有抑制作用,对呼吸道、肺、眼部产生强烈刺激作用,严重时甚至导致死亡。吸入量达250ppm60分钟内可导致严重中毒。长期在环氧乙烷环境中工作人群,患白血病及造血系统恶性肿瘤死亡概率大。

项目概况

烟台金海化工有限公司于海阳市徐家店镇海阳化肥厂院内建设5万吨/年保险粉及其配套项目,项目规模5t/a保险粉(其中食用保险粉1t/a)、3.2t/a液体二氧化硫1t/a甲醇2t/a焦亚硫酸钠2t/a甲酸钠


该项目环评于2007年取得烟台市环保局下发的批复,并于2007年开工建设。由于项目建成后产品发生变化,故2012年进行了环境影响后评价。该项目环评为2012年补做的环境影响评价报告。

环境敏感点

  • 富水河

    位于项目西面200m

  • 紫石夼村

    位于项目西北面731m处,距厂界387m

  • 柳堡村

    位于项目东北面682m处,距厂界389m;

  • 坛山村

    位于项目西北面553m处,距厂界390m

  • 台上村

    位于项目南面504m处,距厂界180m

还有韩家庄、李家苇夼村、韩家苇夼村、北泊子村等共17个环境敏感点(厂界与敏感点距离为卫星图测量距离)。 项目所在区域常年盛行风向为西北风,台上村距离项目最近,安家村、李家苇夼、韩家苇夼村均位于项目下风向,需要特别关注。

大气环境影响

项目运营期主要污染物包括SO2NOxPM10NH3H2S,非正常工况下还会产生环氧乙烷(EO)、SO2、甲醇气体等废气。


(一)环境空气质量现状监测

根据环评报告,该项目对SO2NO2PM10NH3H2SCO、甲醇气体进行现状监测,监测点位分别为海洋化肥厂、徐家店镇东北角、柳林堡、台上村、曲水村等。

监测结果显示:海洋化肥厂、徐家店镇东北角、柳林堡、台上村PM10均超标(0.15mg/m3),其中柳林堡、台上村超标倍数约0.8倍,海洋化肥厂超标倍数0.95倍。

 

(二)拟采取的环保措施及预测结果:


拟采取措施:

 液体SO2尾气采用碱液进行吸收处理达标外排;

保险粉生产尾气(SO2)采用两级冷甲醇吸收,再经酸性总尾气处理塔处理达标经25m烟囱外排;

锅炉燃煤尾气(SO2NOx、烟尘)采用水膜除尘器处理达标经40m排气筒外排;

造气过程产生的吹风气(SO2)及甲醇合成过程排放的废气(烟尘、NO2)通过旋风除尘器处理达标后经25m烟囱外排;造气过程产生的NH3H2S为无组织排放。


影响预测:

环评报告主要对SO2PM10NH3H2S进行了影响预测分析,预测结果为:

正常工况下各污染物预测结果均达标,其中SO2小时最大落地浓度出现在厂界南北侧150m处,浓度值为0.126mg/m3日均和年均最大落地浓度均出现在柳林堡村,浓度值分别为0.021 mg/m30.0032mg/m3

PM10日均最大落地浓度出现在柳林堡村,浓度值为0.0026mg/m3

 

(三)卫生防护距离:环评报告设定卫生防护距离为500m

 

环评师观点

1、环境敏感点处PM10现状监测值超标,环评却未说明超标原因,也未提出削减措施。

 

2、项目烟囱高度设置不合理

柳堡村位于SO2PM10最大落地浓度范围,敏感点住户长期居住在最大落地浓度范围,势必对其身体健康有一定的影响。项目烟囱设置高度不够高。

 

3、卫生防护距离设置错误,应对防护距离内的住户进行搬迁。

环评报告书通过类比同类工业企业,设定为该项目卫生防护距离为500m。起点为无组织排放废气(NH3H2S)产生环节。项目卫生防护距离设置不准确,该项目为已建成项目,无组织排放源参数可确定,而不是通过类比。

此外,按照项目总平面布置及卫星地图测量结果,项目无组织排放点(造气工序)距离台上村约500m,即该项目500m卫生防护距离有居民,应按照要求对防护距离内住户进行搬迁。无组织排放点与台上村住户距离见图1

 

4、环评报告遗漏多种废气污染物影响预测分析。

环评报告缺少甲醇气体(CH3OH)、甲硫醇(CH3SH)废气以及非正常工况下排放的环氧乙烷(EO)、SO2、甲醇气体等废气的影响预测。

 

5、二氧化硫制备工序过程中硫磺粉具有易燃性,环评报告不应将其作为粉尘处理,应针对硫磺粉易燃性、刺激性气味等特征提出安全防护措施。

水环境影响

废水污染物包括氨氮CODcrSS


(一)环境质量现状监测:

地表水:项目对富水河(排污口上游1000m至下游7000m)进行水质监测,监测结果显示氨氮、CODcrBOD5超过Ⅳ类水标准。环评提到,水质超标主要是由于监测时属于河水枯水期。

 

地下水:项目对厂址上游2.4m处、项目所在场址及厂址下游1.8km4m处地下水进行水质监测,监测结果显示:多个监测点地下水总硬度、氯化物、亚硝酸盐、高锰酸盐超标。

 

(二)拟采取环保措施及影响分析

1)地表水

根据环评报告,该项目生产废水中CODcr浓度为357mg/L,生产废水经过A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺处理达标后外排富水河。环评分析认为,生产废水处理达标外排,丰水期不会造成富水河水质超标。

2)地下水

项目附近地下水为部分村庄的饮用水,项目废水处理达标外排富水河,径流过程部分下渗至地下水。污水处理达标排放不会对地下水造成影响。

此外,环评建议:为了防止污水下渗污染村民的饮用水,项目管道采用耐腐蚀和防渗材质的管道。

环评师观点

1、环评报告中“生产废水CODcr浓度为357mg/L”没有依据。

该项目审批属补做环评,项目已运行多年,环评报告未明确生产废水中CODcr产生浓度是否为实测值CODcr浓度取值没有依据。

 

2、项目外排废水不会污染地下水的结论依据不足。

环评报告中纳污水体及地下水现状监测数据显示,地表水及地下水水质存在不同程度超标,环评报告未针对项目运营过程外排废水是否加重地表水及地下水污染进行影响预测分析。

其他环境问题


据项目所在地周边居民反映及媒体报道,金海化工厂目前存在以下环境污染问题:

一、废气污染

企业排放刺鼻、恶臭废气使周边大部分居民出现恶心、头晕、呕吐及呼吸道疾病等。

 

二、废水污染

项目超标废水通过暗管外排富水河,造成河水及地下水污染,致使水体发黑发臭、农作物无法食用、井水污染无法继续饮用。

据了解,由于企业污水处理站处理规模无法满足污水处理需求,不能达标排放,下雨天或污水量较大时未经处理直接排入富水河。

村民多次举报无果,金海化工厂仍然“猖狂”排污,村民只能购买桶装水解决饮水问题。

环评师观点

1、烟台市环保局应按照《环保法》信息公开和公众参与要求,依法公开企业行政处罚文件等,同时对企业废气、废水排放等进行排查,并公开排查结果,接受公众监督,重点整治超标排放等违法行为。

环评师总体观点

1、项目烟囱高度设置不合理。

柳堡村位于SO2PM10最大落地浓度范围,居民长期居住在最大落地浓度范围,对其身体健康有一定的影响。

 

2、卫生防护距离设置错误,应对防护距离内的住户进行搬迁。

该项目为已建成项目,无组织排放源参数可确定,从而计算出准确的卫生防护距离,而不是通过类比。

 

3、环评报告中“生产废水CODcr浓度为357mg/L”没有依据,未明确是否为实测值。

 

4、环评报告遗漏甲醇气体(CH3OH)、甲硫醇(CH3SH)废气及非正常工况下环氧乙烷(EO)、SO2、甲醇气体的影响预测分析。

 

5、烟台市环保局应按照《环保法》信息公开和公众参与要求,依法公开企业行政处罚文件等,同时对企业废气、废水排放等进行排查,并公开排查结果,接受公众监督,重点整治超标排放等违法行为。



欢迎使用早知道平台相关解读。转帖需授权,使用请告知!联系方式:0871-65641323(早知道小编)





公众意见

正在加载公开的公众意见...

关注本项目

《环境影响评价公众参与暂行办法》《环境保护公众参与办法》等数条法律法规对公众参与环保做出了详细规定,公众可以在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或环评单位、负责审批或者重新审核环评项目的环境保护行政主管部门,提出公众意见。